skknetad62e 发表于 2024-1-8 09:01:24

【已完成】我的mysql连续2天在夜间停止服务

为了能快速了解并处理您的问题,请提供以下基础信息:面板、插件版本:
8.0.5+mysql5.7系统版本:
系统:CentOS7.6.1810 x86_64(Py3.7.9)   问题描述:
1月6日夜间、1月7日夜间连续2次mysql服务停止,我不知道应该调整什么参数/
相关截图(日志、错误):

谢花郎 发表于 2024-1-8 10:51:13

您好,内存不足导致异常停止的,您可以通过软件商店---Linux工具箱设置下Swap虚拟交换内存
或者是调整innodb_buffer_pool_size参数,将当前设置的值往低调整然后重启MySQL服务

在有条件的情况下,可考虑升级内存。

skknetad62e 发表于 2024-1-8 16:39:57

谢花郎 发表于 2024-1-8 10:51
您好,内存不足导致异常停止的,您可以通过软件商店---Linux工具箱设置下Swap虚拟交换内存
或者是调整innod ...

请问我实际内存是4G的,那么我的SWAP设置多少合适?我看宝塔提示要实际内存的1.5倍,又说若您的服务器内存大于4GB,可设1-2GB的固定值,那么我4G内存到底是设置2048MB还是设置4000*1.5=6000MB呢?



谢花郎 发表于 2024-1-8 16:47:21

skknetad62e 发表于 2024-1-8 16:39
请问我实际内存是4G的,那么我的SWAP设置多少合适?我看宝塔提示要实际内存的1.5倍,又说若您的服务器内 ...

设置大于自己当前服务器内存就好了

skknetad62e 发表于 2024-1-8 16:52:42

谢花郎 发表于 2024-1-8 16:47
设置大于自己当前服务器内存就好了

好的 再问一下设置了swap以后 是否还需要调整innodb_buffer_pool_size值呢?它调低会对站点有什么影响?查询多了以后变慢而不是直接停止mysql是这个意思吗?

谢花郎 发表于 2024-1-8 16:59:08

skknetad62e 发表于 2024-1-8 16:52
好的 再问一下设置了swap以后 是否还需要调整innodb_buffer_pool_size值呢?它调低会对站点有什么影响? ...

没有什么影响,其实最好的是排查下占用内存的进程,调整这些可能后续还是会因为内存的问题导致。从根本去解决。
页: [1]