当前位置:论坛首页 > Windows面板 > 求助

【已解决】重启服务器后面板不能自动启动mql不能自动启动

发表在 Windows面板2020-12-6 23:27 [复制链接] 3 5687

重启服务器后面板不能启动,必须要到服务器点启动面板
360截图20201206232449695.jpg

修复面板也不行。不知道是哪里问题。

mssql  sql server 2008R2  重启服务器后停止运行,需要到面板点击启动服务。
服务器服务里面自启动已经设置,还是不能正常启动
使用道具 举报 只看该作者 回复
发表于 2020-12-6 23:48:19 | 显示全部楼层
提示错误是
等待 MSSQLSERVER 服务的连接超时(30000 毫秒)。
由于下列错误,MSSQLSERVER 服务启动失败:
服务没有及时响应启动或控制请求。
由于下列错误,btPanel 服务启动失败:
服务没有及时响应启动或控制请求。
等待 btPanel 服务的连接超时(30000 毫秒)。

使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2020-12-7 00:03:30 | 显示全部楼层
解决了::有其他方法也可以发过来

因分析:

一般由于超时设置导致的

解决方法:

进入 注册表:

方法一:开始 >>> 运行 >>> 输入 regedit >>> 确定

方法二:win+R >>> 输入 regedit >>> 确定 单击开始,单击运行,键入regedit,然后单击“确定”。

右窗口,找到注册表子项 ServicesPipeTimeout :

HKEY_LOCAL_MACHINE >>> SYSTEM >>> CurrentControlSet >>> Control

右键单击ServicesPipeTimeout,然后单击“修改”

单击十进制,键入60000,然后单击“确定”。在服务超时前,该值以毫秒为单位显示时间。

重新启动计算机

ServicesPipeTimeout条目不存在:
1)在右窗口 >>> 右键 >>>”新建”>>>DWORD
2)键入ServicesPipeTimeout,然后按ENTER键。

20191205121514686.png
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2020-12-7 00:04:18 | 显示全部楼层
解决了

因分析:

一般由于超时设置导致的

解决方法:

进入 注册表:

